约克风管空调故障代码7
发布时间:2024-03-28 19:32:23浏览次数:

YBDB 型中央空调故障代码:

  • E1:室内风机故障
  • E2:电源故障
  • E3:室内温度探头报警
  • E4:室外温度探头报警
  • E5:辅助电加热过热报警
  • E6:低压报警
  • E7:高压、排气温度过高或压缩机过流报警
  • E8:室内盘管温度探头报警
  • E9:室外盘管温度探头报警
  • EA:系统不制热或不制冷报警
  • Eb:一小时内压缩机启动超过 6 次
  • EF:通讯错误

约克空调故障代码大全:

故障代码 故障信息 可能原因
E1 低压报警 冷媒不足
E2 房间温度感温头报警 N/A
E3 压缩机报警输入 相序错乱、过压保护损坏
E3 高/低压报警 室内管温传感器位置不正确
E3 室内风机反馈报警 室内风机反馈线连接错误
E3 辅助加热(室内风机)过热报警 过热保护器损坏
E4 室外盘管管温头报警 N/A
E5 室内盘管管温头报警 N/A
E6 通讯错误 N/A
E7 室外环境温度探头报警 N/A
E8 PG 电机无反馈信号 N/A
E9 系统冷媒不足(蒸发器高于 25℃) N/A

调试手操器设置:

功能 默认值 范围
D0:防冷风最小温度 25℃ N/A
D1:辅助加热启动室温条件 20℃ N/A
D2:机器静压选择 E 型 25 机以上 N/A
D3:化霜时风机运行使能 0 N/A
D4:系统延时启动时间 10 秒 N/A
D5:开始化霜计时温度 0℃ N/A
D6:结束化霜计时温度 13℃ N/A
D7:进入化霜计时时间 30 分钟 N/A
D8:最大化霜时间 5 分钟 N/A

手操器地址码开关设置:

开关状态 功能
ONOFF 三速见机单速
1 有辅助加热无副热
2 热泵机组单冷
3 远程化霜远程开关机

其他调节:

  • 通电后按调温键↑3秒可启用强热模式
  • 通电后按调温键↓3秒可启用强冷模式
  • 开机后按调温键↑3秒可显示室外盘管温度
  • 开机后按调温键↓3秒可显示室内盘管温度
  • 在制热模式下,按定时键↓键 + 模式键可强制开关热泵设定

系统开关设置

- SWDIP4:ON表示风量系统,OFF表示定风量系统。

- SWDIP5:ON表示检测PG电机,OFF表示不检测PG电机。

约克空调故障代码

YSAC

- 01:流量故障

- 02:风机电源缺相外部连锁

- 03:1压缩机高压

- 04:1压缩机低压

- 07:2压缩机高压

- 08:2压缩机低压

- 09:回水温度传感器

- 10:环境温度传感器

- 11:1翅片温度传感器

- 12:1出水温度传感器

- 13:2翅片温度传感器

- 14:2出水温度传感器

- 15:1过冷保护

- 16:2过冷保护

YCAE;YHAC(F)

- 17:1不制热

- 18:2不制热

YCWE约克故障代码

- 09:空

- 10:冷冻回水温度传感器故障

- 11:空

- 12:空

- 13:冷冻出水温度传感器故障

- 14:冷却出水温度传感器故障

- 15:空

- 16:1过冷保护

- 17:空

- 18:空

- 19:冷却出水温度大于40℃

温度设定

YSAC;YMAC;YHAC;YCAE;YCWE

- 01:制冷水温设定

- 02:制热水温设定

- 03:16

- 04:除霜起始温度

- 05:除霜结束温度

- 06:防冻温度设定

- 07:动作范围设定

- 08:风机调速/不调速

YCWE

- 09:出水控制/回水控制

- 10:独立风/公共风

- 11:公共水路/独立水路

- 12:热泵/单冷

- 13:冷热由手操器/主板切换

YEW 空调故障代码

E1:相序保护

FH:温度传感器开路

FL:温度传感器短路

L1:外部连锁

E2:水流开关

C1:压缩机 1 低压

C2:压缩机 2 低压

C3:压缩机 3 低压

YBW 空调故障代码

| 故障代码 | 描述 |

|---|---|

| 01 | 送风机故障,电源,外部连锁 |

| 02 | 1 压缩机过载、高压故障 |

| 03 | 2 压缩机过载、高压故障 |

| 04 | 3 压缩机过载、高压故障 |

| 05 | 1 压缩机低压故障 |

| 06 | 2 压缩机低压故障 |

| 08 | 加热器故障或 4 压缩机高压故障 |

| 09 | 水流水泵故障 |

| 10 | 3 压缩机或 4 压缩机低压故障 |

| 11 | 回风温度传感器故障 |

A 区数值

| 编号 | 值 | 含义 |

|---|---|---|

| 0100 | 手动开关机 |

| 01 | 手动开自动关 |

| 02 | 自动开手动关 |

| 03 | 自动开关机 |

| 02 | 定时开机时间的“时”设置 |

| 03 | 定时开机时间的“分”设置 |

| 04 | 定时关机时间的“时”设置 |

| 05 | 定时关机时间的“分”设置 |

| 06 | 当前时间设置的月 |

| 07 | 当前时间设置的日 |

| 08 | 屏幕保护背光设置 |

| 09 | 当前时间设置的时 |

| 10 | 当前时间设置的分 |

| 11 | 转 12 项之密码(46) |

| 12 | 本机地址 |

| 13 | 转 15 项之密码(53) |

| 14 | 转 15 项之密码(24) |

| 15 | 运转限时(千位.百位) |

| 16 | 运转限时(十个位) |

| 17 | 清除累计数,恢复默认值(11 清除 12 默认) |

B 区数值

| 编号 | 值 | 含义 |

|---|---|---|

| 01 | 原值制冷回风温度设定 |

| 02 | 原值制热回风温度设定 |

| 03 | 原值备用 |

| 04 | 原值循环模式开风机或水泵 |

| 05 | 00 转 6 项之密码(16) |

| 06 | 原值备用 |

| 07 | 原值备用 |

| 08 | 原值动作范围设定 |

| 09 | 原值备用 |

| 10 | 原值温度修正设定 |

| 11 | 原值备用 |

| 12 | 原值 00 代表有 1 个压缩机
01 代表有 2 个压缩机
02 代表有 3 个压缩机
03 代表有 4 个压缩机 |

| 13 | 原值冷热/单冷 |中央空调故障代码

E1:室内风机故障

E2:电源故障

E3:房间温度探头故障

E4:环境温度探头故障

E5:辅助电加热报警

E6:低压保护

E7:高压、压缩机过流报警

E8:室内盘管温度探头报警

E9:室外盘管温度探头报警

EA:系统不制热或不制冷报警

Eb:一小时内压缩机启动超过 6 次

EF:通讯错误

机组线路图符号

EMI滤波器

ALM报警灯

C1-C2风机电容器

RV1-RV2四通阀

PW1-PW2压缩机排气温度保护

EXT外部联锁开关

O/L3水泵热继电器

PC水泵接触器

ST1-ST5温度传感器

MP水泵

HT1-HT2压机曲轴箱加热

FLS水流开关

FA-FB风机电机

LP系统低压开关

HP系统高压开关

PSF相序保护器

QF断路器

FH-FL风机中间继电器

KM1-KM2压机交流接触器

MC1-MC2压缩机

保护功能:

- 压缩机高压保护

- 室内防冻结保护

- 压缩机低压保护

- 排气管高温保护

- 低电压保护

- 静电除尘

I/O口功能状态:

- 水泵接触器控制(送风机):常开,输出时闭合

- 风机1接触器控:常开,输出时闭合

- 压缩机1接触器控制:常开,输出时闭合

- 四通阀1控制:输出时闭合为制热,断开为制冷

- 辅助电加热控制:常开,输出时闭合

- 压缩机2接触器控制:常开,输出时闭合

- 四通阀2控制:输出时闭合为制热,断开为制冷

- 外接报警输出:常开

输入信号状态:

- 水流,送风机故障:闭合正常,断开故障

- 风机故障,电源,外部连锁:闭合正常,断开故障

- Comp1/HP1故障:闭合正常,断开故障

- LP1故障:闭合正常,断开故障

- 遥控开关机:闭合开,断开关

- 冷/热切换:闭合=制热,断开=制冷

- Comp2/HP2故障:闭合正常,断开故障

- LP2故障:闭合正常,断开故障

模拟量输入故障:

- 回水温度:断开或短路故障

- 环境温度:断开或短路故障

- 翅片温度1:断开或短路故障

- 出水温度1:断开或短路故障

- 翅片温度2:断开或短路故障

- 出水温度2:断开或短路故障

报警信息:

- 系统不制热或不制冷

- 一小时压缩机启动超过6次

- 通讯错误

- 室内风机故障

- 电源故障

- 房间温度探头报警

- 环境温度探头报警

- 辅助电加热过热报警

- 低压报警

- 高压,排气温度过高或压缩机过流报警

- 室内盘管温度探头报警

- 室外盘管温度探头报警

- 低压

- 房间湿度感温头报警

- 高压。相序。系统不制冷(制热)报警

- 室外盘管感温头报警

- 室内盘管感温头报警

- 通讯错误