YBDB 型中央空调故障代码:
- E1:室内风机故障
- E2:电源故障
- E3:室内温度探头报警
- E4:室外温度探头报警
- E5:辅助电加热过热报警
- E6:低压报警
- E7:高压、排气温度过高或压缩机过流报警
- E8:室内盘管温度探头报警
- E9:室外盘管温度探头报警
- EA:系统不制热或不制冷报警
- Eb:一小时内压缩机启动超过 6 次
- EF:通讯错误
约克空调故障代码大全:
故障代码 | 故障信息 | 可能原因 |
---|---|---|
E1 | 低压报警 | 冷媒不足 |
E2 | 房间温度感温头报警 | N/A |
E3 | 压缩机报警输入 | 相序错乱、过压保护损坏 |
E3 | 高/低压报警 | 室内管温传感器位置不正确 |
E3 | 室内风机反馈报警 | 室内风机反馈线连接错误 |
E3 | 辅助加热(室内风机)过热报警 | 过热保护器损坏 |
E4 | 室外盘管管温头报警 | N/A |
E5 | 室内盘管管温头报警 | N/A |
E6 | 通讯错误 | N/A |
E7 | 室外环境温度探头报警 | N/A |
E8 | PG 电机无反馈信号 | N/A |
E9 | 系统冷媒不足(蒸发器高于 25℃) | N/A |
调试手操器设置:
功能 | 默认值 | 范围 |
---|---|---|
D0:防冷风最小温度 | 25℃ | N/A |
D1:辅助加热启动室温条件 | 20℃ | N/A |
D2:机器静压选择 | E 型 25 机以上 | N/A |
D3:化霜时风机运行使能 | 0 | N/A |
D4:系统延时启动时间 | 10 秒 | N/A |
D5:开始化霜计时温度 | 0℃ | N/A |
D6:结束化霜计时温度 | 13℃ | N/A |
D7:进入化霜计时时间 | 30 分钟 | N/A |
D8:最大化霜时间 | 5 分钟 | N/A |
手操器地址码开关设置:
开关状态 | 功能 |
---|---|
ONOFF | 三速见机单速 |
1 | 有辅助加热无副热 |
2 | 热泵机组单冷 |
3 | 远程化霜远程开关机 |
其他调节:
- 通电后按调温键↑3秒可启用强热模式
- 通电后按调温键↓3秒可启用强冷模式
- 开机后按调温键↑3秒可显示室外盘管温度
- 开机后按调温键↓3秒可显示室内盘管温度
- 在制热模式下,按定时键↓键 + 模式键可强制开关热泵设定
系统开关设置
- SWDIP4:ON表示风量系统,OFF表示定风量系统。
- SWDIP5:ON表示检测PG电机,OFF表示不检测PG电机。
约克空调故障代码
YSAC
- 01:流量故障
- 02:风机电源缺相外部连锁
- 03:1压缩机高压
- 04:1压缩机低压
- 07:2压缩机高压
- 08:2压缩机低压
- 09:回水温度传感器
- 10:环境温度传感器
- 11:1翅片温度传感器
- 12:1出水温度传感器
- 13:2翅片温度传感器
- 14:2出水温度传感器
- 15:1过冷保护
- 16:2过冷保护
YCAE;YHAC(F)
- 17:1不制热
- 18:2不制热
YCWE约克故障代码
- 09:空
- 10:冷冻回水温度传感器故障
- 11:空
- 12:空
- 13:冷冻出水温度传感器故障
- 14:冷却出水温度传感器故障
- 15:空
- 16:1过冷保护
- 17:空
- 18:空
- 19:冷却出水温度大于40℃
温度设定
YSAC;YMAC;YHAC;YCAE;YCWE
- 01:制冷水温设定
- 02:制热水温设定
- 03:16
- 04:除霜起始温度
- 05:除霜结束温度
- 06:防冻温度设定
- 07:动作范围设定
- 08:风机调速/不调速
YCWE
- 09:出水控制/回水控制
- 10:独立风/公共风
- 11:公共水路/独立水路
- 12:热泵/单冷
- 13:冷热由手操器/主板切换
YEW 空调故障代码E1:相序保护
FH:温度传感器开路
FL:温度传感器短路
L1:外部连锁
E2:水流开关
C1:压缩机 1 低压
C2:压缩机 2 低压
C3:压缩机 3 低压
YBW 空调故障代码
| 故障代码 | 描述 |
|---|---|
| 01 | 送风机故障,电源,外部连锁 |
| 02 | 1 压缩机过载、高压故障 |
| 03 | 2 压缩机过载、高压故障 |
| 04 | 3 压缩机过载、高压故障 |
| 05 | 1 压缩机低压故障 |
| 06 | 2 压缩机低压故障 |
| 08 | 加热器故障或 4 压缩机高压故障 |
| 09 | 水流水泵故障 |
| 10 | 3 压缩机或 4 压缩机低压故障 |
| 11 | 回风温度传感器故障 |
A 区数值
| 编号 | 值 | 含义 |
|---|---|---|
| 0100 | 手动开关机 |
| 01 | 手动开自动关 |
| 02 | 自动开手动关 |
| 03 | 自动开关机 |
| 02 | 定时开机时间的“时”设置 |
| 03 | 定时开机时间的“分”设置 |
| 04 | 定时关机时间的“时”设置 |
| 05 | 定时关机时间的“分”设置 |
| 06 | 当前时间设置的月 |
| 07 | 当前时间设置的日 |
| 08 | 屏幕保护背光设置 |
| 09 | 当前时间设置的时 |
| 10 | 当前时间设置的分 |
| 11 | 转 12 项之密码(46) |
| 12 | 本机地址 |
| 13 | 转 15 项之密码(53) |
| 14 | 转 15 项之密码(24) |
| 15 | 运转限时(千位.百位) |
| 16 | 运转限时(十个位) |
| 17 | 清除累计数,恢复默认值(11 清除 12 默认) |
B 区数值
| 编号 | 值 | 含义 |
|---|---|---|
| 01 | 原值制冷回风温度设定 |
| 02 | 原值制热回风温度设定 |
| 03 | 原值备用 |
| 04 | 原值循环模式开风机或水泵 |
| 05 | 00 转 6 项之密码(16) |
| 06 | 原值备用 |
| 07 | 原值备用 |
| 08 | 原值动作范围设定 |
| 09 | 原值备用 |
| 10 | 原值温度修正设定 |
| 11 | 原值备用 |
| 12 | 原值 00 代表有 1 个压缩机
01 代表有 2 个压缩机
02 代表有 3 个压缩机
03 代表有 4 个压缩机 |
| 13 | 原值冷热/单冷 |中央空调故障代码
E1:室内风机故障
E2:电源故障
E3:房间温度探头故障
E4:环境温度探头故障
E5:辅助电加热报警
E6:低压保护
E7:高压、压缩机过流报警
E8:室内盘管温度探头报警
E9:室外盘管温度探头报警
EA:系统不制热或不制冷报警
Eb:一小时内压缩机启动超过 6 次
EF:通讯错误
机组线路图符号
EMI滤波器
ALM报警灯
C1-C2风机电容器
RV1-RV2四通阀
PW1-PW2压缩机排气温度保护
EXT外部联锁开关
O/L3水泵热继电器
PC水泵接触器
ST1-ST5温度传感器
MP水泵
HT1-HT2压机曲轴箱加热
FLS水流开关
FA-FB风机电机
LP系统低压开关
HP系统高压开关
PSF相序保护器
QF断路器
FH-FL风机中间继电器
KM1-KM2压机交流接触器
MC1-MC2压缩机保护功能:
- 压缩机高压保护
- 室内防冻结保护
- 压缩机低压保护
- 排气管高温保护
- 低电压保护
- 静电除尘
I/O口功能状态:
- 水泵接触器控制(送风机):常开,输出时闭合
- 风机1接触器控:常开,输出时闭合
- 压缩机1接触器控制:常开,输出时闭合
- 四通阀1控制:输出时闭合为制热,断开为制冷
- 辅助电加热控制:常开,输出时闭合
- 压缩机2接触器控制:常开,输出时闭合
- 四通阀2控制:输出时闭合为制热,断开为制冷
- 外接报警输出:常开
输入信号状态:
- 水流,送风机故障:闭合正常,断开故障
- 风机故障,电源,外部连锁:闭合正常,断开故障
- Comp1/HP1故障:闭合正常,断开故障
- LP1故障:闭合正常,断开故障
- 遥控开关机:闭合开,断开关
- 冷/热切换:闭合=制热,断开=制冷
- Comp2/HP2故障:闭合正常,断开故障
- LP2故障:闭合正常,断开故障
模拟量输入故障:
- 回水温度:断开或短路故障
- 环境温度:断开或短路故障
- 翅片温度1:断开或短路故障
- 出水温度1:断开或短路故障
- 翅片温度2:断开或短路故障
- 出水温度2:断开或短路故障
报警信息:
- 系统不制热或不制冷
- 一小时压缩机启动超过6次
- 通讯错误
- 室内风机故障
- 电源故障
- 房间温度探头报警
- 环境温度探头报警
- 辅助电加热过热报警
- 低压报警
- 高压,排气温度过高或压缩机过流报警
- 室内盘管温度探头报警
- 室外盘管温度探头报警
- 低压
- 房间湿度感温头报警
- 高压。相序。系统不制冷(制热)报警
- 室外盘管感温头报警
- 室内盘管感温头报警
- 通讯错误